如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

如图:03D603图集:

只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

QQ截图未命名.png

免费打赏
zm571608827
2010年10月19日 14:50:55
2楼
AH3是保护,AH4是备用,也叫间隔保护 。AH3不能去掉,AH4要看你的用电负荷。要不要都可以。
回复
一个人的传说
2010年10月19日 17:02:11
3楼
AH3是保护,AH4是备用,也叫间隔保护
回复
zwj1127
2010年10月19日 21:39:49
4楼
AH3是用于过流和短路保护的,所以要用真空断路器,AH4是个母线提升柜,因为XGN柜内空间小,如果不用提升柜的话,相间距无法保证
回复
vbn
2010年10月19日 21:47:33
5楼
最简单的就是最好的最可靠的。一以可靠简单为宗旨。
回复
hsa8
2010年10月19日 22:57:54
6楼
这种XGN 的柜子现在用的比较少,10KV等级是KYN28的天下啦
回复
charming8888
2010年10月20日 09:24:30
7楼
母联分段用,提高可靠性的
回复
charming8888
2010年10月20日 09:25:07
8楼
这是最基本的
回复
zigj
2010年10月20日 12:06:33
9楼
全部都是负荷开关,哪有断路器。把AH3的电流互感器和避雷器放到AH5里,去掉AH3,AH4不可以吗
回复
hero_2008
2010年10月20日 12:09:10
10楼

这不是母联分段开关
回复
hero_2008
2010年10月20日 12:13:56
11楼

高压柜可不像低压柜,想放就放。这要看柜内容积和安全间距的。