关于一个高压系统图的问题
zigj
zigj Lv.12
2010年10月19日 14:40:50
只看楼主

如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

如图:03D603图集:

只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

QQ截图未命名.png

tank-----no.1
2010年10月20日 22:44:01
12楼
老式GG柜AH4刀可以去掉,但XGN主母线不好连接,所以需要一个过渡柜。
回复
lougang-196
2010年10月21日 08:52:00
13楼
AH3是用于过流和短路保护的,所以要用真空断路器,AH4是个母线提升柜,因为XGN柜内空间小,如果不用提升柜的话,相间距无法保证
回复
zigj
2010年10月21日 18:13:21
14楼
把AH3 加上熔断器,去掉AH4和AH5,不可以吗?
注意AH3内不是断路器。
回复
zwj1127
2010年10月21日 21:20:04
15楼
AH3是计量柜,AH4是母线提升柜,由于XGN柜内空间小,不用的话,相间距不够
回复
aoboc888
2010年10月23日 09:50:43
16楼
高压柜可不像低压柜,想放哪就放哪。xgn的柜子外形尺寸小。可能不够放的
回复
cqqxd99
2010年10月23日 11:47:29
17楼
全部都是负荷开关,哪有断路器。把AH3的电流互感器和避雷器放到AH5里,去掉AH3,AH4不可以吗
回复
石大头
2010年10月23日 12:23:32
18楼
仿断路器的做法.其实负荷开关可以不用母线提升柜.
回复
bcy1985
2010年10月23日 22:46:14
19楼
呵呵,怎么就一路馈出线啊
回复
汤逊
2010年10月24日 21:06:59
20楼
15楼说的有些道理了。

AH2和AH3共同构成了计量柜,其中AH2是计量电压互感器柜、AH3是计量电流互感器柜。
AH4则是母线提升柜,将排翻上去。

但是这种计量方案是非常罗嗦的,并且AH2可以单独停电,存在窃电风险。
主流的方案是将AH2和AH3合并成一个柜子。

当然,如果是我设计的话,会将AH2、AH3、AH4合并成一个柜子。这种负荷开关柜,实现起来很简单。

[ 本帖最后由 hain 于 2010-10-24 21:08 编辑 ]
回复
hzj1298
2010年10月25日 00:25:25
21楼
学习了。。。
回复

相关推荐

APP内打开