如上图,有几个问题希望请教各位前辈1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。 由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
如上图,有几个问题希望请教各位前辈
1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?
4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?
问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。
2楼
高压柜中上翻母线必须有单独的。
母联下端引向提升柜,提升柜内仍设置真空断路器,此断路器叫隔离联络断路器。
其他问题,请网上看一下,华北电网的五统一。(规划、设计、建设、验收、运行)全是统一的,国家电网就牛到这份上了。
回复
3楼
嗯,楼上的,这和电网牛什么关系
回复
4楼
1.不一定必须单独配提升柜,可以配其他带提升功能的柜子,只要可以完成提升功能即可。
2.电流互感器是用2只,3只和二次回路设计有关,参照二次原理图和设计要求。用几个线圈还是和二次原理有关,计量、测量、保护(保护的种类很多),需要几个相同或不同的线圈。
3.PT一般都是需要的,测量电压,零序电压保护,计量,提供电源。PT放在那台柜子里怎么放,是有讲究的,和供电可靠性,检修方便性,安全性有关。
4.电缆截面积按载流量选,软线不考虑动热稳定性,按照安装位置的环境条件,如果散热不好,需要大一个号。只有硬母线才考虑动热稳定性。
不当之处大家一起讨论
回复
5楼
母联柜+母联隔离是为了安全而设置的,母联柜检修时,母联隔离小车拉出,母联柜在其中一段停电时可做到上下都没电,没有隔离柜,母联柜总是有一半带电的,就不能检修了。
如果对停电要求不是很高,可以二段同时停电的,可以省掉母联隔离柜,这样,母线提升就必须做到母线压变柜上,把母线电压互感器柜放在母联旁边。压变柜内可以把母线从下面引到上面。
回复
6楼
:):):):):):)
回复
7楼
CT那个线圈的多少我估计是跟它的所需比例有关的,
PT最好要个单独的,它有一定的保护,还有防雷作用
其余的问题我也解决不了,学习
回复
8楼
有关高压电缆规格选择的问题,我在很多相关帖子中都说过,载流量是第一要满足的,但不是决定规格大小的主要因素。
当电缆需通过的电流较大时,电缆的供电可靠性的要求也会提高,主要的决定因素是保护!
每条高压电缆都必须有保护,保护有二级(或二级以上),对电缆规格相关的保护就是第二级保护,当电缆所接电源的断路器保护拒动时,就需要拒动断路器的上一级(断路器)的过流保护来跳开故障电缆的电源了,这是这根电缆电源侧断路器的“远后备保护”。
所以,出现了:电缆末端短路电流要不小于所接母线进线断路器的过流保护定值!
电缆末端的短路电流大小,会因电缆规格大小(包括长度)影响,就是,母线进线断路器的过流保护定值决定所有出线电缆的最大阻抗,所有接在这母线下的电缆,不能小于这个阻抗值!
回复
9楼
续上:
当电缆很长,且电流也不小,(很有可能是多根电缆并接)电缆没法再选大的(选大也不能满足“电缆末端短路电流不小于进线断路器过流保护定值”),这样,这根电缆就需要加一套“纵差保护”。
通常,重要线路都装纵差保护。
回复
10楼
:):):):):):):)