【讨论】高压系统图两个方案之区别
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2011年05月01日 23:56:23
只看楼主

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

方案一.jpg


方案二.jpg

免费打赏
doubleheart
2011年05月03日 23:58:59
12楼
2号, 热备用!!!

1号同2号,但浪费了几个柜子!!

这2个方案都缺了一个重要的柜子,进线隔离柜。
回复
小指头的幸福
2011年05月04日 09:29:17
13楼
主要还是要看出线负荷的用电要求~~
回复
lwm112
2011年05月04日 09:34:37
14楼

如果是这样的话,完全没有必要采用第一种接线,浪费投资而已。备用方式也都是一样的
回复
tester005
2011年05月04日 09:43:09
15楼
怎么没有画互锁开关的
回复
nanhu006
2011年05月04日 10:34:06
16楼
只有一个配出柜,接在同一母线下,而且两进线柜最终也是汇到一配出柜,这有什么不同,唯一不同就是多一联络柜,而且感觉是种浪费。做用不大。如果让我选就第二种好了。
回复
heagctvd4vs3
2011年05月04日 11:59:48
17楼
选第二种就很好
第一种要检修出线柜侧进线柜母线室还是需要停出线,请问母线室检修机会很多吗
回复
qian68747
2011年05月04日 13:52:44
18楼
两个方案的区别在于方案一有母联柜和2个PT
方案二无母联,只有一个PT,两个进线合用一个电压互感器。
但是方案一的母联的作用也不大啊,因为出现都在2段母线上,看不出高压母联带来的优势,如果说检修2段母线的话,还是要出线停电的啊,只有检修1段母线时才可以不停出线。既然这样还是用方案二,使用2锁一钥匙的方法。就是计量合用一个PT不知道可行不。
回复
gzlxwys
2011年05月04日 14:00:16
19楼
方二:简单,易行,节省空间和投资。我设计一定会选择方二。
回复
gressk
2011年05月04日 15:02:47
20楼
先学习了,补充经验~
回复
karbin
2011年05月04日 16:08:58
21楼
方一:三锁两钥匙
方二:二锁一钥匙
回复