厂房普通照明和应急照明电源问题
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年05月01日 22:40:47
只看楼主

之前看过厂房的应急照明电源的供电方式,从配电房引一路电源到应急照明配电箱,应急照明灯具和疏散照明均自带蓄电池,断路器为XX4208(过负荷仅报警不跳闸),然后普通照明都是一路电源,主断路器为XX4340(该断路器是不是接有消防模块控制线?),在消防自动报警时,设计说明和消防自动报警系统图都表示了火灾时切断非消防电源,我在想应急照明既然自带电源,那切除它的供电电源不呢? 那如果不切除,火灾范围扩大蔓延时,线路被损坏不是就会伤害人身安全了吗?如果切除,自带蓄电池电量用尽后怎么办??最近我在做一个4000平米的厂房,请问大伙儿的应急照明方式是怎样的啊???给点建议?

之前看过厂房的应急照明电源的供电方式,从配电房引一路电源到应急照明配电箱,应急照明灯具和疏散照明均自带蓄电池,断路器为XX4208(过负荷仅报警不跳闸),然后普通照明都是一路电源,主断路器为XX4340(该断路器是不是接有消防模块控制线?),在消防自动报警时,设计说明和消防自动报警系统图都表示了火灾时切断非消防电源,我在想应急照明既然自带电源,那切除它的供电电源不呢? 那如果不切除,火灾范围扩大蔓延时,线路被损坏不是就会伤害人身安全了吗?如果切除,自带蓄电池电量用尽后怎么办??最近我在做一个4000平米的厂房,请问大伙儿的应急照明方式是怎样的啊???给点建议?
免费打赏
y502x
2011年05月01日 22:57:00
2楼
回复
hua-39615
2011年05月02日 15:52:24
3楼
消防照明灯一般都是有90分钟的照明时间,足够员工逃生照明用,你的厂房才4000平米,好像不用担心这个供电不足的问题吧
回复
meteor_kk_520
2011年05月03日 15:41:17
4楼
这种想法是错误的,民用建筑电气设计规范13.9.12,带了蓄电池也需要,一回路供电啊,要不问什么用ZR线呢?