照明就我所知,可以分为下列几种,正常照明,局部照明,事故照明,应急照明,节日照明但是事故照明与应急照明到底有什么区别请不吝赐教
照明就我所知,可以分为下列几种,
正常照明,局部照明,事故照明,应急照明,节日照明
但是事故照明与应急照明到底有什么区别
请不吝赐教
2楼
事故照明我在民建规范里没有看到条文解释
但在35~110kV变电所设计规范里 GB 50059-92
3.6.2条提到.....装设事故照明!
我也正疑惑事故照明和应急照明有啥区别联系!
请指到
回复
3楼
可以看如下帖
http://co.163.com/forum/content/219_71127_1.htm
回复
4楼
照明种类多着呢
以下几个
一般照明——为照亮整个工作面而设置的照明,是由若干灯具对称的排列在整个顶棚上所组成。
分区一般照明——把灯具集中或分组集中设置在工作区上方所组成的布灯形式。
局部照明——为增加特定的有限的部位的照度而设置的照明。
混合照明——由一般照明和局部照明所组成的照明形式。
正常照明——在正常情况下使用的室内外照明。
应急照明——在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明。
安全照明——当正常照明因故熄灭时,为确保处于潜在危险的人或物的安全而设的照明。
值班照明——在非工作时间内所使用的照明。
警卫照明——专用于警戒区的照明。
景观照明——为观赏建筑物的外观和庭园、溶洞小景而设置的照明。
重点照明——为突出特定目标或引起对视野中某一部分的注意力而设置的定向照明。
事故和应急,其实是一回事。
回复
5楼
应急照明是新规范的名词,旧称为事故照明,是相对正常照明而言的
可分为安全照明\备用照明\疏散照明.
回复
6楼
我也常搞混了。
回复
7楼
事故照明是老的说法,而应急照明是新的说法(其实也用了10多年了),但都是同一意义。十分遗憾地是,在国标《建规》里还在使用“事故照明”这个老辞——一个理应淘汰的术语。
回复
8楼
非常巧,刚刚从西安参加一个照明标准的培训回来。会上任元会老总也提到这个事。任总就多次更正我们“事故照明”的提法,说这样不对。
任元会给出的应急照明的分类是:疏散照明,就是大家常见的供逃逸用的,又分疏散标志(指向和出口)和疏散照明(提供0.5LX照度);备用照明,简单说就是供坚守岗位用的,切换时间不小于15S,照度至少是正常的10%;还有就是安全照明,切换时间不小于0.5S,照度是正常的5%就可以了。
回复
9楼
其实两个概念没有区别,现在一般叫应急照明.
回复
10楼
哦,现在明白了,谢谢
回复