消火栓布置问题
fancy0014
fancy0014 Lv.3
2006年04月24日 16:10:37
只看楼主

请教:下图如果右边的两个消火栓和左下边的消火栓再加上左上的任何一个消火栓均可以满足两股水柱的要求,根据规范消防电梯前室 要设消火栓,那么左上的另一个消火栓有必要设置吗?请各位高手给予解答!谢谢大家!

请教:下图如果右边的两个消火栓和左下边的消火栓再加上左上的任何一个消火栓均可以满足两股水柱的要求,根据规范消防电梯前室 要设消火栓,那么左上的另一个消火栓有必要设置吗?请各位高手给予解答!谢谢大家!
c27689ee46a2e50944a4.rar
0 B
立即下载
免费打赏
瞬间感觉
2006年04月24日 22:47:29
2楼
你设置的电梯前面的消火栓是属于电梯前室消火栓。
根据《建筑设计防火规范》P60页第8.6.2条,第四款、消防电梯前室应设室内消火栓。
P289页第8.6.2条,第四款的条文说明是这样的:
消防电梯是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为使消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯应设有室内消火栓,保证火场灭火的需要。消防电梯内的室内消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不能计入总消火栓数内。
所以:左上的另一个消火栓是必须要设置。
回复
kibo
2006年04月24日 22:56:54
3楼
请参考这个帖子
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?http://co.163.com/forum/content/1666_58346_1.htm
还有这个
高层建筑,消防电梯前室消火栓的问题http://co.163.com/forum/content/1666_50584_1.htm