闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
12楼
楼主果真是新手
10m*27m 2层楼
计算一下肯定达不到三类防雷,也就是说不要求做防雷的哦。
你如果做了,审图人还会要求你给出理由吧。
你就只能说,是雷电高发区、孤立建筑、业主要求。。
回复
14楼
可以利用屋顶的钢筋做接闪器,前提是雷电时建筑物的混凝土碎片不会造成二次伤害。二层的可以四层以上不允许
回复
15楼
屋顶钢筋可以做暗敷避雷带用,但施工要求符合相应规范
回复
16楼
同问。
回复
17楼
请问需符合什么规范?
回复
18楼
请问依据是哪里啊?
回复
19楼
我觉得第一点应该首先弄清楚这个二层办公楼到底是干什么用途的,或者再通过计算确定防雷分类属于几类,是否必须设置防雷。
回复
20楼
根据GB0057-94计算该建筑低于三类防雷,故不用做防雷接闪器,但必须做接地。
[
本帖最后由 hbhswdm 于 2011-4-29 19:32 编辑 ]
回复
21楼
暗敷接闪器比较少见吧,个人觉得楼主所说的这个应该是达不到三类要求,故没有接闪器吧
回复