钢结构的平屋顶上该怎么考虑试验用的消火栓
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2005年09月08日 15:34:52
只看楼主

由于最高层是个会议室,屋顶采用了钢结构,那么试验用的消火栓该怎么考虑呢?要设不?设置在哪?

由于最高层是个会议室,屋顶采用了钢结构,那么试验用的消火栓该怎么考虑呢?要设不?设置在哪?
伯大哥
2005年09月08日 15:55:24
2楼
设在最不利点处,还要能试水的地方。在顶楼也可以,消火栓能相外试水。
回复
huhu8107
2005年09月08日 16:08:54
3楼
那意思是钢结构屋顶是不可以设置吗?如果可以那应该考虑在什么位置?
回复
ryxz
2005年09月08日 16:17:46
4楼
是什么屋面,彩钢板不透明屋面还是阳光板?
是什么屋架,门式屋架、三角形屋架还是网架?
回复
huhu8107
2005年09月08日 17:01:00
5楼
不太清楚,只知道是钢结构的屋顶,可以上人的。
“彩钢板不透明屋面还是阳光板?
门式屋架、三角形屋架还是网架?”这些跟它关系很大吗?那就不知道了,可以请你说说不同的地方吗?
回复
tianlu2436
2005年09月09日 15:22:24
6楼
还真没见过,,学习学习!!

哪位有经验的说说啊?

~~~~~~
回复
liufeng525
2005年09月09日 15:34:45
7楼
请楼主提供材料清楚一点,试验消火栓不一定要在最高点设置,可在最高层的最不利点设置,能考虑排水就行了
回复
songshijie
2005年09月09日 17:46:55
8楼
多层建筑可以不设实验消火栓
回复
zhushuguang
2005年09月09日 17:49:45
9楼
所谓的平屋顶设消火栓与否的问题,上海市消防局给的专家意见是要是上人的平屋顶就要设置。
回复
33174485
2005年09月10日 08:01:53
10楼
同意,既然上人就肯定有地方设的,譬如上屋面的走道旁边?
回复
福禄寿喜财
2005年09月10日 08:45:40
11楼
钢结构屋面如果不经常上人可以不用设试验用消火栓
回复

相关推荐