由于最高层是个会议室,屋顶采用了钢结构,那么试验用的消火栓该怎么考虑呢?要设不?设置在哪?
由于最高层是个会议室,屋顶采用了钢结构,那么试验用的消火栓该怎么考虑呢?要设不?设置在哪?
2楼
设在最不利点处,还要能试水的地方。在顶楼也可以,消火栓能相外试水。
回复
3楼
那意思是钢结构屋顶是不可以设置吗?如果可以那应该考虑在什么位置?
回复
4楼
是什么屋面,彩钢板不透明屋面还是阳光板?
是什么屋架,门式屋架、三角形屋架还是网架?
回复
5楼
不太清楚,只知道是钢结构的屋顶,可以上人的。
“彩钢板不透明屋面还是阳光板?
门式屋架、三角形屋架还是网架?”这些跟它关系很大吗?那就不知道了,可以请你说说不同的地方吗?
回复
6楼
还真没见过,,学习学习!!
哪位有经验的说说啊?
~~~~~~
回复
7楼
请楼主提供材料清楚一点,试验消火栓不一定要在最高点设置,可在最高层的最不利点设置,能考虑排水就行了
回复
8楼
多层建筑可以不设实验消火栓
回复
9楼
所谓的平屋顶设消火栓与否的问题,上海市消防局给的专家意见是要是上人的平屋顶就要设置。
回复
10楼
同意,既然上人就肯定有地方设的,譬如上屋面的走道旁边?
回复
11楼
钢结构屋面如果不经常上人可以不用设试验用消火栓
回复