闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。

闲来无事,初次了解学习此行业。前几日看一份小二层办公楼电气施工图,长宽大概10m*27m,只看到利用柱内钢筋做引下线,没看到接闪器,想来是利用屋面现浇里的钢筋做接闪器了。另外觉得少雷区,二层建筑不必设防雷设施吧。希望哪位老师解疑。
免费打赏
jychen1
2011年04月28日 08:35:06
2楼
接闪器一般应明敷设。
二层楼一般不必做。
回复
sdbly
2011年04月29日 09:58:39
3楼
我感觉可以的 这么小的地方没必要考虑那么多吧
回复
zhengru1983
2011年04月29日 10:08:12
4楼
学习中。。。。。
回复
super5777
2011年04月29日 10:49:05
5楼
根据民规,2层楼的可以采用屋顶外沿的结构压顶钢筋周圈焊通作为接闪器,但钢筋的规格应满足规范的要求!
回复
ch887766
2011年04月29日 11:00:01
6楼
学习中...... 2层楼的可以采用屋顶外沿的结构压顶钢筋周圈焊通作为接闪器,但钢筋的规格应满足规范的要求 应该可以把
回复
houshucheng
2011年04月29日 11:19:08
7楼
2层楼的可以采用屋顶外沿的结构压顶钢筋周圈焊通作为接闪器,但钢筋的规格应满足规范的要求。
回复
girlmouse
2011年04月29日 11:28:42
8楼
正解
回复
dengling111
2011年04月29日 11:44:09
9楼



没有找到民规的相关条文,麻烦指出具体那一条,谢谢。
回复
混在电气
2011年04月29日 12:22:07
10楼
可以用,但更大的可能是计算之后不用设计防雷。
回复
njkd107576849
2011年04月29日 14:01:48
11楼
2层楼的可以采用屋顶外沿的结构压顶钢筋周圈焊通作为接闪器,但钢筋的规格应满足规范的要求!