图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
图纸原来设计屋面是结构找坡,后来改为防水找坡,女儿墙的高度只剩300高了(原设计600),可以这样做吗?
2楼
可以。
回复
3楼
看是不是上人屋面。
上人的话,是不够的,净高至少110cm。
回复
4楼
建筑设计规范有规定的。。。。。。。。。。
回复
5楼
看你说的原来女儿墙高度是600,建筑找坡后只有300高了,应该是不上人的,所以300高是没问题的。不上人屋面的女儿墙主要是用来挡水,利于有组织排水。如果屋面是可以上人的,则在3楼说法上补充一下:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m。但是,根据现场施工及验收经验,一般上人屋面在相关单位验收时,女儿墙高度都必须在屋面完成面上1200高:L,不要问为什么,我在两个地方都碰到这个情况。
[
本帖最后由 xsqjg25 于 2010-6-21 10:28 编辑 ]
回复
6楼
女儿墙高度和屋面上不上人没有关系。即使是上人屋面,女儿墙高600,完成后余300,也是可以的,但要在女儿墙上或内侧加栏杆,栏杆高度见5楼,但要从登踏面起计算。
回复
7楼
先下下來看看,謝謝樓主了~先下下來看看,謝謝樓主了~先下下來看看,謝謝樓主了~先下下來看看,謝謝樓主了~
回复
8楼
不上人屋面是没问题的!不上人屋面女儿墙600是含建筑做法的
回复
9楼
如果是上人屋面的话,那就要考虑人的安全高度了,规范上是净高1100,一般从结构顶板算起就做1500高挺好的,减掉屋面做法的200多,就差不多了,数字也整齐
回复
10楼
对,不过我们一般做1400,因为一般屋面是中间往两边找坡,这样屋面构造层在屋顶中间是200多的话,在女儿墙部位即找坡的最低部位就不会超过200了,这样就保证了女儿墙的净高就保证有1400-200=1200高了
回复
11楼
不上人屋面只要满足泛水高度就可以
你说的300应该是做完建筑做法的尺寸
大于250就可以
回复