一类公建楼梯间防烟问题
hstefanie
hstefanie Lv.2
2011年04月26日 17:01:02
来自于通风排烟
只看楼主

有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。

有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。
免费打赏
zln186
2011年04月28日 14:50:27
12楼
听消防队的意见也没错,可能是地方标准要求比较高。
回复
zln186
2011年04月28日 14:57:48
13楼
"裙房如果不超过24m高,按防火规范规定,可以采用封闭楼梯间,可以自然通风,也就不用加压送风了;一旦超过24m,不能叫做裙房,也是高层了,就要设防烟楼梯间。而建筑整体算超50m的一类公建,所以都要设加压送风。"同意!
回复
liushuhua021
2011年04月28日 21:00:19
14楼
一类建筑都需要设加压送风防烟。
回复
fh16
2011年04月29日 08:39:08
15楼
消防队的意见是正确的
回复
foreve686
2011年05月13日 11:48:36
16楼
按消防队,要不你过不了验收的
回复