一类公建楼梯间防烟问题
hstefanie
hstefanie Lv.2
2011年04月26日 17:01:02
来自于通风排烟
只看楼主

有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。

有一个问题,一个一类公建楼,楼主体为超50米,还有一部分超24米,超24米部分与超50米部分楼梯间不合用,审图公司说超50部分楼梯间必须设机械正压送风系统,超24米部分的自己可以自然排烟,消防队的意见是一类公建除24米以下裙房外均设机械正压送风系统。
免费打赏
flier_01
2011年04月26日 17:56:14
2楼
按高规8.2.1条
除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
未提裙房或者裙房低于24米与主楼有差别
严格执行规范的话
应全部设置机械加压送风
回复
hw_1019
2011年04月27日 10:27:11
3楼
按消防队的意见做吧,不然消防验收通不过的
回复
ydsjy001
2011年04月27日 10:32:14
4楼
消防队的意见对,我们都这么做
回复
herenchu
2011年04月27日 11:34:57
5楼
不管是裙房、或者部分不超过24M等条件的建筑,只要是一个整体的建筑体,并给这个建筑体定性为一类公建,就应该按楼上所说的规范对相应的楼梯间、前室(合用前室)进行防烟设计。
回复
wybhome2004
2011年04月27日 14:46:09
6楼
我觉得审图的对,既然不共用楼梯间,就是两部分,可分开考虑。
回复
hazaq
2011年04月27日 15:30:02
7楼
审图意见对 可以分开考虑
回复
xing_guobin
2011年04月27日 15:32:44
8楼
裙房如果不超过24m高,按防火规范规定,可以采用封闭楼梯间,可以自然通风,也就不用加压送风了;一旦超过24m,不能叫做裙房,也是高层了,就要设防烟楼梯间。而建筑整体算超50m的一类公建,所以都要设加压送风。
回复
toplhc
2011年04月27日 18:11:41
9楼
我们的做法与你们消防局的意见一样
回复
cnbbzz
2011年04月27日 21:02:11
10楼


同样
回复
cys201004
2011年04月27日 21:55:22
11楼
觉得还是按照消防局说的做好,以后消防验收还是消防局说了算
回复