请问:1700*700规格的消火栓箱的预留墙洞是多少?
请问:
1700*700规格的消火栓箱的预留墙洞是多少?
2楼
1、暗装与半明装消火栓箱,要求在墙上的预留洞口尺寸比箱体尺寸大10mm左右。
2、箱体外壁与墙体接触部分进行防腐处理。
3、安装时先在墙洞内将箱体四角固定,再用防潮物质将空隙填实。
4、箱内外管道连接,应符合管道施工验收规程要求
所以你的预留尺寸应该是1710*710。
回复
3楼
谢谢,很详细,以后请多指导!
回复
4楼
对于暗装的补充一下,还要考虑栓口中心离地面的1.1米的规范要求,所以有可能就需要留得高一点,还有,我认为其实可以留得稍微大点,万一有个移动或修改什么的,也有余地,总包也不会提意见说安装的经常敲打什么的.
回复
5楼
看看砖的尺寸,以后放进去以后,一边塞一块砖搞定!不要2块放不下,1块空隙又太多就可以了!!
回复
6楼
但是总包决不会给你留这么准确的,比如他用的400*200的加气砼砖!
但确实讲的详细 ,不像是施工单位讲的
回复
7楼
还要注意预留洞的厚度.一般消火栓箱的厚为20左右,暗装时24墙就要留通了.
回复