电缆耐压试验的问题
qiyue0470
qiyue0470 Lv.2
2011年04月25日 21:16:54
来自于继电保护
只看楼主

想问一下 , 做电缆的交流耐压试验, 什么时候要并联电抗器,什么时候要串联电抗器。 最好有个公式表达一下。 十分感谢!

想问一下 , 做电缆的交流耐压试验, 什么时候要并联电抗器,什么时候要串联电抗器。 最好有个公式表达一下。 十分感谢!
免费打赏
qiyue0470
2011年04月26日 22:40:54
2楼
是串联谐振的设备。 电抗器的串并联是和电缆的长度有关 ,但为什么我就不知道了 , 求解答!
回复
zyj0625
2011年04月27日 13:25:04
3楼
一看就知道是串联谐振 那设备沉的 每次用这个做实验抬仪器累的要死 不过很多时候都得用这个 我说下我们的设备 我们的设备型号是 HVFRF 我们的是3个电抗器
当电抗器参数为:L1=L2=L3=20KV/2A/42H时用并联3个电抗器的方法可满足<=3公里的10KV电力电缆交流耐压实验
当电抗器参数为:L1=L2=L3=20KV/2A/42H时用串联3个电抗器的方法可满足<=1公里的35KV电力电缆交流耐压实验
如果电缆太短还需要加电容 那套仪器里有的
希望对你有帮助