单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
12楼
单层丙类厂房,耐火等级为一级的面积的确不限,我认为最好做两个报警阀,800是规范规定的,
960不知是引自何处?
回复
13楼
两套湿式报警阀
回复
14楼
恩 两个湿式报警阀
回复
15楼
是楼主看漏防火分区了吧。呵呵
回复
16楼
是否建筑没把分区弄好啊
回复
17楼
这个说的确实对。我查了下,低规P11,表3.3.1,丙类一级,单层防火分区面积不限。
我认为这样情况就2套湿式报警阀。
回复
18楼
这个防火分区也太大了,规范上明确规定一个湿式报警阀控制喷头数量不能超过800个
回复
19楼
不超过10%也没有多大问题啊,这个好像也不是强制性规定,规定是“不宜超过800只”
回复
20楼
一个防火分区用两个报警阀有什么用,我不懂。报警阀的功能大家讨论下吧
回复
21楼