一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
jimhe252
jimhe252 Lv.3
2011年04月25日 15:00:16
只看楼主

单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?

单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
免费打赏
ytwqz
2011年05月03日 22:22:48
12楼
单层丙类厂房,耐火等级为一级的面积的确不限,我认为最好做两个报警阀,800是规范规定的,
960不知是引自何处?
回复
飞鱼
2011年05月03日 22:28:31
13楼
两套湿式报警阀
回复
chchch1983
2011年05月04日 11:34:27
14楼
恩 两个湿式报警阀
回复
hyingman
2011年05月04日 11:43:36
15楼
是楼主看漏防火分区了吧。呵呵
回复
wyman926
2011年05月04日 14:32:28
16楼
是否建筑没把分区弄好啊
回复
guo20101127
2011年05月04日 15:29:52
17楼

这个说的确实对。我查了下,低规P11,表3.3.1,丙类一级,单层防火分区面积不限。
我认为这样情况就2套湿式报警阀。
回复
hqiong2000
2011年06月11日 11:26:23
18楼
这个防火分区也太大了,规范上明确规定一个湿式报警阀控制喷头数量不能超过800个
回复
jiangyu_cn
2011年06月11日 12:55:35
19楼
不超过10%也没有多大问题啊,这个好像也不是强制性规定,规定是“不宜超过800只”
回复
l414468576
2013年01月15日 10:27:00
20楼
一个防火分区用两个报警阀有什么用,我不懂。报警阀的功能大家讨论下吧
回复
sososohappy
2013年01月16日 15:05:39
21楼



学习 学习了。。。。
回复