单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?

单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
免费打赏
大蛇
2013年01月16日 18:13:51
22楼
两个湿式报警阀
回复
sososohappy
2013年01月18日 10:44:51
23楼


厉害。。。。。
回复
puzhe
2013年01月20日 12:06:59
24楼
两套报警阀就可以了,更何况你丙类的防火分区应该是8000平米吧
回复
qq415949031
2013年01月22日 16:20:54
25楼
做自动喷淋的话,防火分区扩大一倍至不限、16000或者6000,超过800只很正常啊,难道我理解有误
回复
waterdn
2013年01月23日 08:32:30
26楼
设置两套报警阀,阀前主管成环即可
回复
gangxi321
2013年01月23日 11:20:11
27楼
两个湿式报警阀
回复
yilin5210
2013年01月23日 12:03:41
28楼
建议两个报警阀!
回复
zhangleifeng2013
2013年03月01日 12:51:40
29楼
学习~~~~~~学习
回复
scut876284527
2013年03月01日 22:59:00
30楼
高层公共建筑的避难层,建筑不划分防火分区,但有可燃物,需要设置喷淋的情况下,是有可能超过800个的的!
回复
waterdn
2013年03月02日 08:33:43
31楼
两个湿式报警阀
回复