单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
22楼
两个湿式报警阀
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
回复
24楼
两套报警阀就可以了,更何况你丙类的防火分区应该是8000平米吧
回复
25楼
回复
26楼
设置两套报警阀,阀前主管成环即可
回复
27楼
两个湿式报警阀
回复
28楼
建议两个报警阀!
回复
29楼
学习~~~~~~学习
回复
30楼
高层公共建筑的避难层,建筑不划分防火分区,但有可燃物,需要设置喷淋的情况下,是有可能超过800个的的!
回复
31楼
两个湿式报警阀