单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?
2楼
这种情况是不可能的,一个标准喷头的保护面积为11.5平方,800X11.5=9200,一个防火分区能达到9200平面么?
回复
3楼
请看下,建筑设计防火规范,丙类厂房耐火等级一级的单层防火分区不限,多层最多6000平方米,二级,单层8000,多层4000,如果不是一级的单层,你建筑的防火分区肯定有问题,或是你布置喷头有问题!!
回复
4楼
这是不可能的,防火分区最大面积多少?一个喷头保护面积大约10平米,800个喷头就是8000平米,有这么大的一个防火分区吗?除非建筑专业没分防火分区!
回复
5楼
稍微超点没事的,不要超过960个是可以的,不过这个要跟当地的审图中心沟通下。况且一个防火分区的喷头应该没这么多的。
回复
6楼
单层丙类厂房,耐火等级为一级的面积的确不限,我认为最好做两个报警阀,800是规范规定的,
960不知是引自何处?
回复
7楼
单层商场防火分区面积是可以做到1万平米滴。
回复
8楼
不错
................
回复
9楼
按照规范来就行了!超过800,就增加一套报警阀组就可以了!
回复
10楼
这个说法有依据否,查查建筑是不是做错了,真的超了就增加报警阀
回复
11楼
一个防火分区确实有能超过800个喷头的情况,我遇到过,这种情况下只能选择采用两套湿式报警阀了
回复