根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。一、典型大底盘多塔结构:1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。
一、典型大底盘多塔结构:
1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?
1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2). 如按双塔作为一个整体考虑,则质心偏心距为0 < 20%,不属于超限工程。
22楼
第二种情况不属于质心偏置,但属于多塔连体!
回复
23楼
地下室顶板如果是嵌固端,则不必考虑多塔楼的大底盘质心偏置,但地下室顶板即使作为嵌固端,但塔楼有裙房则需要验算裙房和主体塔楼的质心偏置问题。
回复
24楼
1,塔楼的质心偏心距应该按多塔的质心与大底盘质心的偏心距来考虑
2,带整体地下室的多个建筑,不必作为大底盘多塔结构考虑
回复
25楼
如果仅有地下室的话,均不属于塔楼偏置,只有上部有群楼时才计算塔楼偏置。
回复
26楼
图 2:塔的质心是按双塔作为一个整体考虑
回复
27楼
这个学习啦
回复
28楼
塔楼偏置 质心比超20%了,为了避免超限,除了设缝还有其他什么办法吗?房子又不高,搞个超限没意思啊
回复
29楼
正在研究!
回复
30楼
高规10.6.3
回复
31楼
sun3000 发表于 2012-12-3 08:45 综合质心,无异议单塔质心也应该满足20%,根据是高规10.6.3的条文解释,还有抗规的3.4.1条文解释中表一,第6条