8度0.3g,三类场地,100m高位转换,多塔,超限审查,性能目标?
zhuhuixi0217
2011年12月10日 14:17:15
只看楼主

8度区,三类场地,0.3g,高位转换,多塔,B级高度,超限审查时,性能目标如何确定?请各位高手支招啊。性能目标太高,甲方肯定不乐意;太低吧,超限审查专家估计又不同意?项目正急!!!!寻求帮助!!!!

8度区,三类场地,0.3g,高位转换,多塔,B级高度,超限审查时,性能目标如何确定?
请各位高手支招啊。
性能目标太高,甲方肯定不乐意;
太低吧,超限审查专家估计又不同意?
项目正急!!!!
寻求帮助!!!!
zhuhuixi0217
2011年12月10日 14:18:14
2楼
哦,补充一下,转换层位于第5层。
回复
zhuhuixi0217
2011年12月10日 16:35:51
3楼
转换梁柱等结构的中震弹性容易实现吗
回复
xiaosunstruc
2011年12月12日 19:15:04
4楼
这样的结构不是一般的难算啊,八度半,三类场地,高位转换,就按低标准要算过去都很难啊~
回复
zsonic1
2011年12月12日 21:07:30
5楼
这种条件下得这种结构体系本来就该避免,不是说不能做,只是说不经济,整体上不合理!
不是甲方要什么就简单的按要求丢给程序算,需要定性看问题,学会拒绝甲方不合理要求
回复
zhuhuixi0217
2011年12月12日 22:12:41
6楼
偶也想拒绝,可是老板也会拒绝你啊!
冒办法,还是看看怎么做出来吧!
听听各位的高见!
我相信,群众的力量,网络的力量!
回复
zhuhuixi0217
2011年12月12日 22:17:39
7楼
我决定,定期汇报该项目的进度及做法,以答谢各位网友的无私奉献!!!!
我一定在第一时间将超限审查的结果展现给各位!
回复
songhonglei_build
2011年12月13日 09:07:27
8楼
这个问题就是你把所有的不利因素列出来,让甲方去取舍
回复
霸v爵
2011年12月13日 11:34:14
9楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
zl-rgl
2011年12月13日 12:14:28
10楼
此工程为超限+特别不规则。
本工程必须涵盖以下内容:

1,小震弹性
2.小震时辰分析
3,中震不屈服
4 局部构件中震弹性
5 大震弹塑性分析
6 各个阶段性能点和能力谱分系
7 转换构件单独有限元分析
使用主要程序:satwe/ EPDA / midas building

工程难度极大,一辈子只会遇到一个,如担任专业负责人,并成功,将成为自己职业生涯的一个里程碑,以后可以作为职场资本。
希望楼主及时同步向大家介绍设计的进展情况
回复
cydwyf1
2011年12月13日 13:09:21
11楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复

相关推荐