国家规定的不抗震设防区,6度,基本风压0.3,高六十米,局部有框支剪力墙,偏心率0.3,位移比大于1.2,是否要做超限审查呢
国家规定的不抗震设防区,6度,基本风压0.3,高六十米,局部有框支剪力墙,偏心率0.3,位移比大于1.2,是否要做超限审查呢
2楼
同时具有下列三项及以上不规则的高层建筑工程 ,须进行。
1a 扭转不规则
1b 偏心布置
5 构件间断
回复
3楼
国家规定的不抗震设防区也要吗
回复
4楼
谁说过6度取不设防啊
新高规指出:
6度区:不规则房屋要进行地震力和截面抗震计算。
四类场地较高房屋要进行地震力和截面抗震计算。
其余房屋要满足抗震构造措施,可不进行地震作用计算
高规:
6度区要进行地震力和截面抗震计算。
超限与否,看该省发布的最新条文,
也可看2010年发布的全国高层建筑超限审查规程
回复
5楼
上面第一条 应该是新抗规的规定
回复
6楼
本工程不在国家规定的抗震设防区,六度是四川地震以后,大家不知所措,就互相打听后按六度设计,也有老师傅偷偷按七度的,出图再改数据
回复
7楼
同时具有下列三项及以上不规则的高层建筑工程 ,须进行。
1a 扭转不规则
1b 偏心布置
5 构件间断
判断正确,应为特别不规则,要审
回复