两个多层钢筋混凝车间,间距20米,业主要在离地10米高处设空中走廊。此结构类似高规里第10.5节连体结构,我现在有以下疑问:1,此种情况连体结构与两端主体结构刚性连接还是滑动连接比较合适?2,设有连体结构的多层建筑是否需要《超限高层建筑工程抗震设防审查》?谢谢
两个多层钢筋混凝车间,间距20米,业主要在离地10米高处设空中走廊。此结构类似高规里第10.5节连体结构,我现在有以下疑问:
1,此种情况连体结构与两端主体结构刚性连接还是滑动连接比较合适?
2,设有连体结构的多层建筑是否需要《超限高层建筑工程抗震设防审查》?
谢谢
2楼
1 铰接比较合适。这样走廊对两边的结构产生的影响较小。
2 不需要做省里的超限高层审查,首先你都不是高层,何来超限高层一说。
初步结构设计方案和当地审图中心最好先沟通好。
只要和审图单位沟通好即可。如果审图单位拿不准的,可以让审图单位牵头
开本市的专家评审即可。
回复
3楼
做钢结构的,你要是不放心,就在两建筑见做钢柱的刚舰桥,分缝,这样结构上没有什么干扰。
回复
4楼
最好是走廊单独设竖向构件,跟两侧分开。另外不知道你们是不是专业做工业建筑的,工业建筑跟明用建筑要求是不一样的,如果完全按照民用建筑的规范去要求工业建筑,很多是超级不规则了。你最好跟当地的图纸审查机构沟通一下。
回复
5楼
钢结构,滑动支座,不属于连体结构
回复
6楼
没有必要进行超限审查。
回复
7楼
钢桁架 设缝与主楼脱开 安全
回复
8楼
资料不错,顶一下!
回复
9楼
支持地下室和6楼的意见。
回复
10楼
不是高层,超限审查一般针对高层尤其是超高层及不规则结构,你可以对照一下超限审查技术要求,看看是否多项超出结构不规则要求,这里不规则,一方面是看结构布置比如大开洞、大收进,还有一方面看计算结果,比如位移比、周期比、刚度比等等
回复
11楼
应该不用吧
回复