两个多层钢筋混凝车间,间距20米,业主要在离地10米高处设空中走廊。此结构类似高规里第10.5节连体结构,我现在有以下疑问:1,此种情况连体结构与两端主体结构刚性连接还是滑动连接比较合适?2,设有连体结构的多层建筑是否需要《超限高层建筑工程抗震设防审查》?

两个多层钢筋混凝车间,间距20米,业主要在离地10米高处设空中走廊。此结构类似高规里第10.5节连体结构,我现在有以下疑问:
1,此种情况连体结构与两端主体结构刚性连接还是滑动连接比较合适?
2,设有连体结构的多层建筑是否需要《超限高层建筑工程抗震设防审查》?
lgdong2011
2015年04月01日 15:34:47
2楼
多层及时超限,也不用《高层超限审查》,不过应该需要开专家论证会。没有高层那么严格。
回复
曾晓峰
2015年04月01日 16:10:53
3楼
即使不能用连体套规范、你也是细腰结构。平面凸凹也不能满足《抗》要求。断开不就好了吗?
回复
结构生活
2015年04月01日 16:22:16
4楼
是啊,为什么不断开呢点俩柱不就OK了吗
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年04月01日 16:34:50
5楼
楼上回答是正解
回复
设计小兵
2015年04月02日 10:25:06
7楼
可在连廊两端设柱再悬挑,与厂房结构相接
回复
mingli288
2015年05月24日 09:55:04
8楼
弱连接,做成滑动支座,没有超限问题,受力也很清楚
回复
lin0990
2015年05月24日 21:03:54
10楼
多谢楼主的无私奉献!
回复
听风者
2015年05月25日 00:39:51
11楼
两个建筑之间的连廊设置滑动支座,还算连体结构吗?
回复