根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。一、典型大底盘多塔结构:1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。
一、典型大底盘多塔结构:
1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?
1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2). 如按双塔作为一个整体考虑,则质心偏心距为0 < 20%,不属于超限工程。
12楼
一楼:底盘呈现口形,上部两栋楼布置成近似L形,每栋楼的质心偏心率都达到0.5以上,这该如何是好;
十楼:对的,就是你讲的这种情况,又没有提交超限审查,这该如何是好
回复
13楼
看不懂 看不到东西
回复
14楼
怎么看不见图
回复
15楼
1,塔楼的质心偏心距应该按多塔的质心与大底盘质心的偏心距来考虑
2,带整体地下室的多个建筑,不必作为大底盘多塔结构考虑
回复
16楼
如果均已地下室顶板为嵌固的话,均不属于塔楼偏置,只有上部有群楼时才计算塔楼偏置。
回复
17楼
好帖啊,我也正迷茫呢,同意11楼的说法。
回复
18楼
dddddddddddddd
回复
19楼
综合质心,无异议
回复
20楼
底盘结构质心到底是底盘那几层的质心呢,还是指的底盘结构这整栋楼的综合质心呢?还是指底盘第一层的质心,或者底盘顶层也塔楼交接出的质心呢?
回复
21楼
地下室若按嵌固端设计,不考虑这条,这条针对的是裙房
回复