讨论:《超限审查》第6条(塔楼偏置)
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年04月23日 18:22:47
只看楼主

根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。一、典型大底盘多塔结构:1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。

根据《超限审查》第6条(塔楼偏置):单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%。符合该条内容的高层建筑工程均属超限工程。
一、典型大底盘多塔结构:
1. 图 1:很明显。单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2. 图 2:本人就有些困惑了。塔的质心是按一个单塔的考虑,还是按双塔作为一个整体考虑?
1). 如按任意一个单塔考虑,则单塔质心与大底盘的质心偏心距为25% > 20%,属于超限工程。
2). 如按双塔作为一个整体考虑,则质心偏心距为0 < 20%,不属于超限工程。

4.JPG

免费打赏
wangke2mao
2016年06月07日 20:39:53
32楼
qjl110406a 发表于 2013-4-28 17:50 第二种情况不属于质心偏置,但属于多塔连体!为何不属于质心偏置?高规10.6.3条文说明以及抗规3.4.1条文说明超限审查表一第6条有明确规定
回复
ks.xzy
2021年03月22日 10:37:23
33楼

 塔楼偏置 造成的不利后果是扭转,您的双塔,两头都压住了,还会扭吗?

回复

相关推荐

APP内打开