请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
42楼
不要太死板啦,焊接我可以保证是没有任何问题的.
二次镀锌是做学问的专家说的,实际中有谁去做啊.
一般来说DN100以下丝接,DN100以上卡箍连接.但是在实际中需要要焊接是没有任何问题的,刷防锈漆就可以了,你死接不照样破坏了外表面的镀锌层吗?无缝钢管什么没有镀不也能用吗?
回复
43楼
只要不是消防管道,就可以焊接。但是焊口要防锈处理。
回复
44楼
在正常施工中是不能焊的,一般是采用以带有丝法兰盘连接的。如果是施工完成后再增加的一些东西那也只有焊接,焊接作业完成后红丹两遍防腐处理,再刷银粉罩面。
回复
45楼
同意以上说法,防锈处理到位通常比较难。
回复
46楼
最好不焊,一般用无缝钢管,焊接后用法兰联接,二次镀锌.
回复
47楼
非常同意!
在现场施工,已经焊接连接的管道,怎么拿去镀锌呢?是不可实现的,这都是不实用的教条,不是现场施工的专业人员说出来的.
而且几乎每个现场都能看到镀锌钢管焊接连接的情况,也没有哪个专家出来说反对的啊,为什么?因为这么多年的施工实践证明,非特殊要求的场合,镀锌钢管焊接后,防锈防锈处理就足够了,没有必要死板地要求做什么二次镀锌.实践的知识最可靠.
回复
48楼
规范归规范,施工中很少照着规范做的吧!
不过还是建议不要焊接,因为如果涉及到验收就比较麻烦了。特别是政府工程,麻烦得要死
回复
49楼
按规范要求可以焊接,但要二次镀锌。但消防工程施工时不允许焊接,沟槽连接。水暖可以。
回复
50楼
可以焊接
回复
51楼
作为施工单位,还是喜欢二次镀锌的,一是质量有保证;二是安装费用很高的.
回复