请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
32楼
最好不焊,一般用无缝钢管,焊接后用法兰联接,二次镀锌
回复
33楼
请教:二次镀锌怎么镀?返厂镀么?现场镀不可能吧
回复
34楼
同意20楼
回复
35楼
镀锌钢管的焊接不只是破坏防腐层的问题,看看焊接的规范,应该先用角磨机去掉镀锌层,在做坡口,防腐是后续的工作了.
回复
36楼
现场施工中也有不管三七二十一就焊的,焊接过程中可能飞溅,焊后也有漏 的,焊口容易生锈,问题不大,但解决起来要用心
回复
37楼
这就对了吗?有滑进行防腐处理?
回复
38楼
首先你最好按照规范执行。
镀锌管不是不可以焊接,首先要搞清楚管内的介质是什么?干什么用的?如果是生活用水,那谁也不会同意你焊接。
还有介质有腐蚀性也不能焊,一定要焊就要二次镀锌。
如果用在临时施工的施工用水,焊吧,还省事。
回复
39楼
当然可以焊接了
首先是施工规范里有这一规定
其次在无法采用其它连接方式或者无法避免焊接的部位,也只能焊接
再者现场的临时管道等不都是焊接的??
说二次镀锌,那也就是说说
其实大多数都是清理焊渣、除锈、刷油之类的
施工搞得时间长了,你就知道了
回复
40楼
谁不焊啊!得焊!然后红丹二遍,银粉三遍
回复
41楼
规范上看来的吗?
二次镀锌?呵呵~~~现实吗?简直是天方夜谭……
回复