请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
12楼
最好不焊,一般用无缝钢管,焊接后用法兰联接,二次镀锌
回复
13楼
新规范规定,镀锌管不可以焊接,只能丝接或沟槽连接。你可以看一下规范。
回复
14楼
网上有新规范吗?
回复
15楼
可以焊接,规范有明确说明,我作的工程设计是焊接,问题的
回复
16楼
正常施工过程中,当然是最好不要焊接,但是在现场施工中有很多不确定因素比如管道安装好后,需增加压力表、温度计或是喷嘴什么的,只好焊接了,在我们施工中一般焊口刷红丹漆和银粉漆,如果 有条件还可以做PE包覆,这样影响不是很大
回复
17楼
这要按规范和具体情况来做
回复
18楼
可以焊接啊,我同意三楼意见
回复
19楼
可以焊接,但防腐处理不能马虎。不然锈蚀很快
回复
20楼
镀锌钢管不允许焊接。在不得已的情况下,要作二次镀锌处理。《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》中有相关条款。不过,二次镀锌操作起来很困难。一般采用防锈漆防腐,外涂银浆漆。
回复
21楼
可以啦
回复