请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
请教各位暖通前辈DN100以上的镀锌钢管能焊接吗?
我刚毕业就做监理,施工单位说能焊。我不清楚请教各位前辈了。
2楼
我也刚毕业,不是前辈,但是我想说说我的看法,不行,不能破坏防腐的锌层,如果安装阀门需要焊接法兰,可能得跟厂家预制,镀锌管可能只能丝接或沟槽连接吧 !
回复
3楼
正常施工过程中,当然是最好不要焊接,如果管道安装好后,再增加压力表、温度计或是一些传感器什么的,只好焊接了,只要做好防腐工作,焊口刷红丹漆和银粉漆,影响不是很大
回复
4楼
同意3楼意见
回复
5楼
当然可以焊接,但要二次镀锌
回复
6楼
现在还有谁去做二次镀锌呢,一般就是刷刷油漆
回复
7楼
谢谢了!!
回复
8楼
施工验收规范里写着可以焊接
回复
9楼
真的吗? 在第几页呀?我去查查~~~
回复
10楼
找到了 51页 9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接,当管径大于DN100时可采用卡箍式、法兰或焊接连接。但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
回复
11楼
在给排水施工验收规范里面写的有。
回复