求救!!请问有那位高手知道,在手术室里,洁净天花上面,能不能让排风管经过,手术层上面只有700mm的距离!

求救!!请问有那位高手知道,在手术室里,洁净天花上面,能不能让排风管经过,手术层上面只有700mm的距离!
免费打赏
deathgod007
2006年04月21日 16:48:21
2楼
是什么排风,有机排用不锈钢风管,一般排用CPVC
你顶层只要能走下当然可以走了
回复
zoulong526
2006年04月21日 17:28:00
3楼

能问一下CPVC是一种什么材料,我以前没有听说过,能详细介绍一下吗/
回复
deathgod007
2006年04月22日 10:30:25
4楼
就是洁净室用的PVC管,是电子厂房用来做纯水或一般排用到的材料
【一般规格说明】
>>产品说明
  Corzan CPVC工业系统由BFGoodrich公司以特级塑料合成物制成,即一般人所熟知的氯化后聚氯乙烯(CPVC)。该合成物应符合ASTM D1784中气囊类别23447B的规定,并具备2000 psi的设计应力和华氏220度的最大使用温度。该合成物应通过NSF标准14经由美国公共卫生基金会认证,以配合饮用水使用。
  管:管应符合或超过ASTM F441对Sch-40与Sch-80尺寸的要求。迄今发展尺寸范围为1/2"-12"。
  配件:配件应符合或超过ASTM F437(Sch-80牙接)或ASTM F439(Sch-80套接)的要求。迄今发展尺寸范围为1/2"-12"。
  清洁剂/溶剂黏胶:所有套接状的接头可采用清洁剂和溶剂黏胶,但必须分别符合或超过ASTM F656和ASTM F493的要求。安全使用清洁剂和黏胶的标准做法应根据ASTM F402。清洁剂与溶剂黏胶皆须符合NSF标准14的要求。
  记号与统一性:以Corzan CPVC合成物制成的管和配件应清楚标示厂商名称或商标、生产日期、指定材料,适用ASTM标准,以及适合饮用水使用的NSF标帜。
>>用途简述
Corzan CPVC管路系统已应用于化学制造厂,纸浆与纸厂,废水处理厂,电厂金属处理/电镀厂,净水厂以及食品厂的压力与排水系统及纯水∕超纯水系统上,目前更发展于消防及空调系统上,并在欧美各国得到工程界的肯定与青睬,其发展范围正逐步扩大中。

>>系统设计
系统设计应根据热塑工业管路系统的标准工业惯例进行,并应考虑压力,流动要件,磨擦损失,操作温度,支撑间隔,固定,支架与止推轴承,温度因素,接合方法,化学环境,压扁与负载量,以及热膨胀与收缩等因素。
>>限制
-不可将空气或压缩气体用于压力测试坚硬热塑管路系统。
-温度修正应用于操作温度超过华氏73度时。
-只有Sch-80管可以加螺纹,包括4英寸,而且应根据ANSI B1.20.1Taper管螺纹的规定。
-穿过Corzan CPVC 管时,只能用水溶性油或水。
-不可用脱脂溶剂清洗螺纹。
-塑料螺纹接合时,只能用Teflon胶带。
-凸缘系统不可超过150 psi工作压力。
-螺纹接头应有百分之五十Sch-80的压力定率。
-建议不要将Corzan CPVC与大部份极性有机溶剂,像氯化或芳香羟,酯,或etones等一 起使用。当需要使用油或油脂时,建议做事前测试。请咨询本公司以取得明确的抵抗 化学药品资料。

一般规格说明(续)

>>适用标准
ASTM D1784 坚硬聚氯乙烯(PVC)与氯化聚氯乙烯合成物(CPVC)标准规格说明。
ASTM F441 氯化聚氯化烯塑料管,Sch-40与Sch-80,标准规格说明。
ASTM F437 螺纹氯化聚氯乙烯塑料管配件,Sch-80,标准规格说明。
ASTM F438 套接式氯化聚氯乙烯塑料管配件,Sch-40,标准规格说明。
ASTM F439 套接式氯化聚氯乙烯塑料管配件,Sch-80,标准规格说明。
ASTM F402 安全使用溶剂黏胶与清洁剂接合热塑管与配件之标准应用方法。
ASTM F493 用于氯化聚氯乙烯塑料管与配件的溶剂黏胶之标准规格说明。
ASTM F656 用于聚氯乙烯塑料管与配件溶剂黏胶接头的清洁剂之标准规格说明。
ASTM D2855 将溶剂黏胶与聚氯乙烯塑料管与配件接合的标准应用方法。
美国公共卫生基金会NSF标准14 - 塑料管路配件与相关物料。

回复
zoulong526
2006年04月22日 12:52:50
5楼
谢谢斑竹的消息讲解,正在消化种...........
回复
gzcarl
2006年04月22日 15:51:38
6楼
是手术室本身排风还是其他室的排风经过手术室天花?