在水箱消防出水管上接管道泵可以吗,是用来弥补静水压力不够用的,今天我这的审图工程师说不能这样接,你们说可以这样做吗??还有,因我这水箱不是放在这多层建筑的最高点,是放在距平顶屋面1。5米之上,水箱顶低于机房顶1米左右,你们说需要设管道加压吗??
在水箱消防出水管上接管道泵可以吗,是用来弥补静水压力不够用的,今天我这的审图工程师说不能这样接,你们说可以这样做吗??还有,因我这水箱不是放在这多层建筑的最高点,是放在距平顶屋面1。5米之上,水箱顶低于机房顶1米左右,你们说需要设管道加压吗??
2楼
多层,消防水箱应该放在这多层建筑的最高点(对于消火栓系统,这样即可),对于喷淋系统,静压不够,应设稳压装置。一般为罐装置或稳压泵。现在已没有人在消防系统用管道泵了!
回复
3楼
楼上的你好,请问一下稳压泵一般不是用在临时高压的自动喷水灭火系统吗。我这系统只设有消火栓。还有稳压泵只是使消防管网的压力保持稳压数值。但现在是压力不够。
回复
4楼
"稳压泵一般不是用在临时高压的自动喷水灭火系统",??/稳压泵也可用于消火栓系统!对于多层消火栓系统,高位水箱只要于最高处即可,无静压不够只说!多层消火栓系统,立足于外救。
回复
5楼
typhoon :你好,水箱顶低于机房顶1米左右,不是最高点,你说要设稳压泵吗??请指教!!
回复
6楼
不妨将水箱架空于梯盖上方!
回复
7楼
建施已定了。这类情况有很多,若针对这情况需怎么做??
回复
8楼
改建施或至少水箱底同梯盖等高也可!
回复
9楼
我也不太清楚,众人说法不一,
回复
10楼
水箱消防出水管上当然可以设管道泵,为什么不可以。
回复
11楼
水箱消防出水管上当然可以设管道泵,不过控制启泵的系统要灵敏!