排风管高出屋顶多少?
whf8733873
whf8733873 Lv.2
2011年04月18日 21:22:50
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,我是个新手。我做了一个排风机排除室内有害气体风机接风管沿墙走排到高空中,我想问一下风管高出屋顶多少?去哪里可以查到具体的规范?还有我这个风管画的时候已经离墙大于300了,这样是否可以?

大家好,我是个新手。
我做了一个排风机排除室内有害气体
风机接风管沿墙走排到高空中,我想问一下
风管高出屋顶多少?去哪里可以查到具体的规范?
还有我这个风管画的时候已经离墙大于300了,这样是否可以?
免费打赏
snail_yin
2011年04月19日 08:16:33
2楼
1.屋面是否是上人屋面,如果上人,应高出屋面2m以上,同时还需要考虑周边新风竖井、补风竖井的距离,由于是有毒气体,室内事故排风要求,应应保证20m以上。
2.风管离墙300这个距离主要是考虑施工固定的问题,是否合理,应结合建筑、结构专业的固定方案来考虑。
回复
whf8733873
2011年04月19日 08:40:55
3楼
感谢斑竹为我解答,我做的是一个氯气厂房,事故排风有工艺做,这个建筑不是上人屋面,请问应该高出屋面多少?具体规定可以去哪里查找?
非常感谢~~~
回复
whf8733873
2011年04月19日 08:51:49
4楼
附上一张截图
回复
yuxiping2000
2011年04月19日 12:10:45
5楼
应该要2米以上吧
回复
whf8733873
2011年04月19日 12:37:00
6楼
小弟涂鸦了一下图纸,大家别见笑,想问一下到底是高于哪个地方2米?
回复
xuzechen826
2011年04月19日 15:43:39
7楼
两边都是排风吗?高度应为屋面开始计
回复
whf8733873
2011年04月19日 17:12:41
8楼
是啊,小弟对建筑结构概念有些模糊,屋面具体是指哪个位置?还有
屋面和屋顶有什么区别啊,最好能用图纸表示一下.
希望高手回答~~
回复
liwangy
2014年05月26日 09:39:00
9楼
我认为应该是高出上面那个
回复
凯文先生
2014年05月26日 10:14:57
10楼
学习了,还没做个这类项目
回复
滴血雄鹰
2014年05月26日 17:28:09
11楼
5m,高出屋面5m
回复

相关推荐

APP内打开