2楼
这和桩的挤土效应有关
回复
3楼
要看什么土,桩基规范上有
回复
4楼
建筑地基基础设计规范GB 50007--2002
第8.5.2条 桩和桩基的构造,应符合下列要求:
1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在 确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。
摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;管桩间距取3倍直径可以接受
回复
5楼
楼上回答的比较全面,此外还应考虑土的问题。
回复
6楼
一般管桩为挤土桩,因此按新桩基规范,最小桩间距为3.5d
回复
7楼
按新的桩基规范,3.0d是不可以的,最小的也要3.5d。基础规范虽然规定可以,但已经过时了。
回复
8楼
这和桩的挤土效应有关
回复
9楼
dz_l 发表于 2011-4-19 23:13 按新的桩基规范,3.0d是不可以的,最小的也要3.5d。基础规范虽然规定可以,但已经过时了。桩基规范哪条呀?必须是3.5d?我看到的也是楼上的那个表格。
回复
10楼
桩基规范上有明确规定的啊,好像是第三章某页的左下角表格。
管桩应对照部分挤土桩。
回复
11楼
我刚毕业的时候,管桩做过3D,看地区经验。
现在都是3.5d为主
回复