12楼
上升到平台顶即可
回复
13楼
我在做一公建 楼梯间开间3450,,,正在考虑是否伸到框架梁底,,,因为听我们院一审图的说是新规范
对楼梯间抗震构造措施加强,,,有必要伸到框架梁底,,但是具体规定在哪有是不是要看审图单位呢
回复
14楼
1.正解。
2.由于楼梯梁与楼梯柱都是整浇,而且很少有人在柱顶做铰接处理,所以,柱头有一定的弯矩。楼梯间跨度比较大时,上升到梁底比较好。这样的话,梁端弯矩可以均匀分配到上下两段楼梯柱内。不过,楼梯柱上端一般我要求预留500mm高的混凝土后浇(上部结构拆模后处理)。
3.不过,这样以来,楼梯间的刚度可能会增加。具体对抗震是好还是不好,不太好说。但是,对平常使用肯定是好的。
回复
15楼
为了增加楼梯间的整体性,都是要到梁底的啊,我们这里这是审图中心的死规定。
回复
16楼
说的很好
回复
17楼
规范只有对砖混结构有具体要求,没见对其他结构有具体要求,抗规表7.3.1
回复
18楼
请问在计算中常有把梁柱连接做成铰接,在施工过程中改如何实现呢???
回复
19楼
个人觉得应该伸到梁底,TZ还应该设置拉结筋和墙体拉结,这样做是为了保证楼梯间墙体的整体性以及抗震性能,不至于地震来了,楼梯间的墙体出现坍塌现象。
回复
20楼
个人觉得,因为楼梯间进深一般都是大于5米的吧,按照抗规中的构造柱设置,应该设置一个构造柱的,此时,梯柱升到梁底身兼构造柱,会比较好
回复
21楼
墙长超过8m或层高的两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
回复