楼梯间梯柱是否必须上升到框架梁底
ycjun1219
ycjun1219 Lv.7
2011年04月16日 23:17:48
只看楼主

各位,请问框架结构中楼梯间的梯柱是否可以在平台处断开,还是必须上升到框架梁底?

各位,请问框架结构中楼梯间的梯柱是否可以在平台处断开,还是必须上升到框架梁底?
免费打赏
njtlyqs
2011年04月19日 09:42:08
12楼
上升到平台顶即可
回复
ninanjob
2011年04月23日 16:36:58
13楼
我在做一公建 楼梯间开间3450,,,正在考虑是否伸到框架梁底,,,因为听我们院一审图的说是新规范
对楼梯间抗震构造措施加强,,,有必要伸到框架梁底,,但是具体规定在哪有是不是要看审图单位呢
回复
yyc5795y
2011年04月23日 23:58:08
14楼

1.正解。
2.由于楼梯梁与楼梯柱都是整浇,而且很少有人在柱顶做铰接处理,所以,柱头有一定的弯矩。楼梯间跨度比较大时,上升到梁底比较好。这样的话,梁端弯矩可以均匀分配到上下两段楼梯柱内。不过,楼梯柱上端一般我要求预留500mm高的混凝土后浇(上部结构拆模后处理)。
3.不过,这样以来,楼梯间的刚度可能会增加。具体对抗震是好还是不好,不太好说。但是,对平常使用肯定是好的。
回复
weinieraishui
2011年04月24日 10:36:07
15楼
为了增加楼梯间的整体性,都是要到梁底的啊,我们这里这是审图中心的死规定。
回复
chu13585602274
2011年04月24日 11:29:08
16楼



说的很好
回复
ycjun1219
2011年04月26日 10:16:27
17楼
规范只有对砖混结构有具体要求,没见对其他结构有具体要求,抗规表7.3.1
回复
ycjun1219
2011年04月26日 10:19:06
18楼
请问在计算中常有把梁柱连接做成铰接,在施工过程中改如何实现呢???
回复
pan821205
2011年08月04日 19:26:07
19楼
个人觉得应该伸到梁底,TZ还应该设置拉结筋和墙体拉结,这样做是为了保证楼梯间墙体的整体性以及抗震性能,不至于地震来了,楼梯间的墙体出现坍塌现象。
回复
yang851234
2011年08月04日 22:23:38
20楼
个人觉得,因为楼梯间进深一般都是大于5米的吧,按照抗规中的构造柱设置,应该设置一个构造柱的,此时,梯柱升到梁底身兼构造柱,会比较好

cof1648074104507:大于5米还另设了构造柱,还要上顶吗?

回复
gsdhkwx
2012年02月17日 09:58:48
21楼
墙长超过8m或层高的两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。