各位,请问框架结构中楼梯间的梯柱是否可以在平台处断开,还是必须上升到框架梁底?
各位,请问框架结构中楼梯间的梯柱是否可以在平台处断开,还是必须上升到框架梁底?
2楼
我一般是在平台处止。
回复
3楼
不用,平台止
回复
4楼
上到顶是干嘛用的 这里不需要锚到梁里 来提高抗侧力吧
回复
5楼
到平台处截止,没有必要做到框架梁底的,那样好像反倒不好。
回复
6楼
这个是否应该升到顶要看楼梯间宽度的大小,楼梯间宽度太宽(公建) ,梯柱受弯效应会越大,就应该上伸至梁底,一般情况下就不用了,还有就是看各个设计院的做法
回复
7楼
去验收时质监站的人说必须要上升到梁底,并说是规范规定,但我就是没找到这方面的规范。
回复
8楼
建议上升到梁底,加强整体性,对抗震有利
回复
9楼
楼主设计的不是砖混结构,梯柱也不是构造柱,所以没有必要上升到框架梁底。
回复
10楼
现实中好像不用哦
回复
11楼
这个问题 两种做法都有 都可以 个人感觉么必要伸到梁底
回复