现有一住宅,一层为临街商铺,2~31层为住宅,地库一层车库,前室有外窗可以自然排烟,楼梯间不能,那么楼梯间的加压送风量按高贵丽的那个表的风量计算啊?还有,地库一层要单独一个系统加压送风吗?
现有一住宅,一层为临街商铺,2~31层为住宅,地库一层车库,前室有外窗可以自然排烟,楼梯间不能,那么楼梯间的加压送风量按高贵丽的那个表的风量计算啊?还有,地库一层要单独一个系统加压送风吗?
2楼
地库可以单独送风,也可以和塔楼作为一个系统送风,图集上有详细的画法。
回复
3楼
按高规里
防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量
表格选取
其实此时的前室相当于并未自然排烟
而是通过楼梯间送风的
------------
地下室楼梯间可以和楼上一个系统
风量累计
也可以单独送风
回复
4楼
板凳的说法非常正确。
回复
5楼
还有一疑问就是现在首层是商铺,这样算不算是商住楼啊?如果是,前室就不可以考虑自然排烟了吧
回复
6楼
地下一层应单独计算
回复
7楼
根据 前室的面积。选取。
回复
8楼
学习中,看回复
回复
9楼
如果是商住楼的话,前室和楼梯间应分别设置加压系统,地下层也要单独计算.
回复
10楼
如果是商住楼,看描述是超过50m,按高规是不提倡自然排烟,也没说一定要前室和楼梯间分别加压
回复
11楼
住宅部分单独楼梯,可以自然排烟,只要不过100米就行
回复