关于应急照明电线的问题
jianfeng-66.8
2011年04月14日 23:27:27
来自于照明工程
只看楼主

应急照明设计采用耐火电线,施工单位私自改为阻燃电线,监理部同意,是否允许?NH-BV改ZR-BV。

应急照明设计采用耐火电线,施工单位私自改为阻燃电线,监理部同意,是否允许?
NH-BV改ZR-BV。
免费打赏
tjmhgl1
2011年04月15日 04:21:49
2楼
当然不能同意,阻燃的比耐火的便宜啊
回复
飞扬123
2011年04月15日 14:29:56
3楼
监理同意让监理负责吧,设计上不应更改。
回复
ugg1357
2011年04月16日 12:48:08
4楼
阻燃能满足要求为什么要用耐火呀?
回复
bfhj1016
2011年04月17日 02:21:05
5楼
如果考虑到消防的因素,是不能同意更换的
回复