管道在选用压力等级时是否要考虑安全系数?比如工作压力为0.9MPa,是选用公称压力为1.0MPa的管好还是1.6MPa的管好?选用公称压力为1.0MPa的管道行不行?
管道在选用压力等级时是否要考虑安全系数?比如工作压力为0.9MPa,是选用公称压力为1.0MPa的管好还是1.6MPa的管好?选用公称压力为1.0MPa的管道行不行?
2楼
工作压力为0.9MPa,考虑管道试压和水锤等因素,“选用公称压力为1.0MPa的管道”有点悬乎。
回复
3楼
公称压力是指管材20℃时输水的工作压力。若水温在25℃-45℃之间应按不同的温度下降系数,修正工作压力。
工作压力是指给水管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。
设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
三者的关系:公称压力≥工作压力
设计压力=1.5×工作压力
工作压力由管网水力计算而得出
回复
4楼
楼上所言是否有理论依据或者出处什么的?
盼告知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复