是否要设消火栓?
wdh
wdh Lv.2
2003年01月15日 09:05:32
只看楼主

我有一个小项目,底层是食堂,二。三层是通廊式住宅,每层建筑面积540平米,想请教大家是否要设消火栓?

我有一个小项目,底层是食堂,二。三层是通廊式住宅,每层建筑面积540平米,想请教大家是否要设消火栓?
免费打赏
xqby35
2003年01月15日 11:42:46
2楼
要看消防规范了,但是根据常规:通廊的楼梯口是需要设置消火拴的
回复
ldsun
2003年01月15日 13:05:06
3楼
省得麻烦就设上算了。
回复
typhoon
2003年01月15日 20:49:07
4楼
应该可以不设,规范中无处可套,请适用”其他类“
回复
wdh
2003年01月17日 09:43:16
5楼
谢谢各位!我也是在规范上面未查到可套用的,但自己又拿不准。
回复
zhanghui9828
2003年01月19日 22:08:02
6楼
在《低规》8.4.2中规定的两种情况可以不设消火栓,因此我认为如果在8.4.1中查不到对应的,而又不属于这两种情况之一就需设消火栓。不知道大家有何看法?
回复
rain
2003年01月20日 10:46:08
7楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑;

可以不设。
回复
yubin
2003年01月20日 13:29:08
8楼
住宅可以不设,,,,,
回复
ldsun
2003年01月21日 00:24:43
9楼
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。

如果硬扣规范,不满足以上条件的是不是就都要设室内消防给水,那岂不是有给水管道的房子,不论大小都要设室内消防给水了。
规范定得真是太有水平了!!
回复
ouyibing
2003年01月21日 11:38:26
10楼
可以不设,虽然是通廊式住宅,但没有超过六层。
回复
hdting
2008年08月16日 16:24:25
11楼
支持持,支持,谢谢师傅们
回复

相关推荐

APP内打开