关于系统水泵的选型
hu466985664
2011年04月14日 09:15:24
只看楼主

1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?在线等待,谢谢各位帮帮忙!

1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。
2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?
在线等待,谢谢各位帮帮忙!

33命名.jpg

免费打赏
chengshiguyi
2011年04月25日 08:56:05
12楼
扬程水力计算

膨胀水箱够大,是超大了
回复
tengchao2011
2011年04月25日 11:39:27
13楼
我有几点看法:
1,水泵的流量基本可以确定,每个小时13立方左右就可以,
2,水泵的扬程从你给的条件上,是计算不出来的,可以参考楼上的仁兄看看书,根据位置及管道阻力计算一下就可以。
3,我认为你的锅炉容量偏小,300KW的热量,供回水温度为25度,从理论上讲需要10.5立方的85度热水来回循环,按照你500L的计算,一个小时要循环20次,平均3分钟一次循环,恐怕锅炉的效率没这么高,建议咨询一下锅炉厂家。
只是本人的看法,请各位前辈指教
回复
mcp2003
2011年04月25日 17:42:01
14楼
学习下。在下菜鸟,只能学习了。
回复
sky415403444
2011年04月26日 16:24:24
15楼
看不太懂
回复
tornadoy
2011年04月27日 14:23:56
16楼
都好专业啊,学习了
回复
zeelov
2011年04月27日 14:38:48
17楼


从第三点上受教了,这点我也没注意到,高手啊
回复
wanglzx
2011年04月29日 09:00:45
18楼
回复
zjqzhcm2
2011年04月29日 09:14:45
19楼
直提到的设计手册,指的是哪本啊,小弟也想看看!
回复
暖通老耿
2011年05月03日 13:38:35
20楼
扑通扑通啊 晕
回复
wlj133
2011年05月03日 16:57:38
21楼
xuexi 学习了谢谢楼主专业啊学习学习学习谢谢谢谢谢谢