关于系统水泵的选型
hu466985664
2011年04月14日 09:15:24
只看楼主

1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?在线等待,谢谢各位帮帮忙!

1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。
2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?
在线等待,谢谢各位帮帮忙!

33命名.jpg

免费打赏
guoweixing123
2011年04月14日 20:13:55
2楼
水泵得扬程按阻力计算,流量按负荷温差计算
定压水箱按水容量,最大温差,和水膨胀系数计算
回复
ejiewqs
2011年04月16日 12:50:54
3楼
同意LS的 这个要进行水力计算的 不能拍脑袋的 设计手册上都有明确的计算方法的
回复
flyingbird
2011年04月16日 17:55:39
4楼
1、水泵流量扬程按照热负荷/温差计算
2、500升足够
回复
wogongcheng102
2011年04月19日 16:54:30
5楼
水泵的扬程要根据你锅炉和水泵的位置大概估一下它的扬程要多少m。流量我在这粗粗的跟你计算一下吧。水泵流量=300/(1*4.2*25/3.6)=11m3/h,流量选个30m3/h左右的吧
回复
wj-2005714008
2011年04月20日 16:45:00
6楼
看的不是很懂。。菜鸟飘过。。
回复
meimei8502
2011年04月21日 10:24:38
7楼
学习一下!!!
回复
gdcpqiang
2011年04月21日 15:03:11
8楼
一直提到的设计手册,指的是哪本啊,小弟也想看看!
回复
taixuemin
2011年04月21日 21:58:34
9楼
应该仔细计算。
回复
king-li1986
2011年04月22日 08:12:32
10楼
呵呵 真的好想学习一下 但是看了半天真的是扑通扑通啊 晕
回复
cfy110cfy
2011年04月22日 20:14:20
11楼
楼主应该说得更清楚些,讲的如此简单,让大家怎么回答呢,