1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?在线等待,谢谢各位帮帮忙!
1、此系统分为1次系统和2次系统,1次系统为开式系统锅炉为300kw,2次系统是为游泳池供热,1、2次系统由300kw板换连接,一次系统的供、回水温度为85、60度,请问一次系统的泵选用多大的呢(指泵的扬程和流量选多大)有附图。
2、锅炉的融水量为300L左右,请问开式水箱(相当于膨胀罐和系统补水)选500L够吗?
在线等待,谢谢各位帮帮忙!

22楼

我晕····新手···好好学习天天向上···
回复
23楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品
回复
24楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品
回复
25楼
比较赞成
回复
26楼
一次系统300kw,供回水温差25℃,
计算流量
q=cm.t 既:m=300/25*4.2=10.55m³,水泵取1.1系数,大概就是12m³
计算扬程
根据实际管线长度,乘以沿程阻力,85-60℃水温,一般取值为40-50pa/m
然后取局部阻力,局部阻力系数可查的
然后加设备阻力即可。
定压水箱按水容量,最大温差,和水膨胀系数计算
回复
27楼
流量G=300*860/25*1=10320升/小时
取系数1.1,及11352升/小时
要求水泵流量为:12立方/小时
扬程
主管选用DN80,长度60米,由宏业软件计算的阻力为4KPa,锅炉阻力按2KPa计算,单向阀按2KPa,板换阻力60KPa局部阻力按总沿程阻力*30%计算。
阻力=88.4KPa=9m水柱
选用威乐PH-400水泵
回复