我设计了一个输水洞,消力池段为U形槽结构,但底板的横向配筋遇到问题,我配的筋是考虑下面受拉,可我的同事说应当是上面受拉。请各位同仁见解。
我设计了一个输水洞,消力池段为U形槽结构,但底板的横向配筋遇到问题,我配的筋是考虑下面受拉,可我的同事说应当是上面受拉。请各位同仁见解。
2楼
输水洞长10米,净宽3米。两侧填土到墙顶。
回复
3楼
同意
回复
4楼
应当分几种情况来分析。1、池壁建成还没填土的情况。2、池壁建成完成填土,但没有通水的情况。3、工程运行时的情况,也就是通水时的情况。应针对土压力、水压力、自重荷载的作用综合考虑。
回复
5楼
同意楼上观点,应考虑各种工况,取其危险工况进行配筋,底板上层可能由建成无水控制,此时上层受拉!
回复
6楼
这个确实要根据结构形式、填土高度等确定,也可能上边受拉,也可能下边受拉 ,给你工况进行计算一下就可以了。
回复
7楼
结构计算要算多个工况,根据内力包络图计算配筋,不能简单的说哪边受拉,要分工况下的支座和跨中,概念要清晰。
回复
8楼
一般按池壁建成完成填土,但没有通水的情况配筋,就是下面受拉,同时在上面设置构造钢筋,也可满足池壁建成还没填土的情况。
回复
9楼
要计算不同的工况
回复
10楼
好好学习学习,由于工程规模不大,双层配筋未尝不可呀。
回复
11楼
长见识了,谢谢各位
回复