一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
一个大概50平方米的房间,是一个在在线分析室,里面主要可能产生的气体是氨气,由于里面的电器不防爆,所以要求做正压通风,用轴流风机能达到要求吗?还有关于送风口的安装位置有什么要求啊,第一次做,请求帮助啊,谢谢各位大虾了。 O(∩_∩)O~
2楼
汗,都没有人说下,感谢我干虾米呢?我都没有说什么,~~~~(>_<)~~~~
回复
3楼
正压通风?你确定?
回复
4楼
送风口要比排气口低?!
[
本帖最后由 zwxdh 于 2011-4-15 13:50 编辑 ]
回复
5楼
没做过,不确定
回复
6楼
不要正压排风吧,这样排风不好控制啊,任何泄露点都可以往外排,到时候氨味弥漫就不好了,氨的比重小,还是在上部安装轴流排风机比较好!
回复
7楼
危险部位为了不影响其他地方都要求做负压,你怎么来个正压?在防爆区域的设备怎么能不防爆呢?有没有做过评价,会不会带来影响。
回复
8楼
送风口一般要设置在下部。
回复
9楼
W YE 没有做过。。不过应该是下部
回复
10楼
轴流风机是可以满足要求的。排风口无疑要放在上部,送风口和排风口要协调好。
回复
11楼
嗯,排风在上面好处多多
回复