yyy112335114
Lv.2
2014年06月13日 16:08:13
来自于
建筑规范
+
关注
取消关注
只看楼主
大家帮我看下,这个正压通风是否可以取消,将YFM1221改为带百叶铝合金门,按高规8.2.3满足自然排烟要求即可。请高手解析。。。万分感谢!
大家帮我看下,这个正压通风是否可以取消,将YFM1221改为带百叶铝合金门,按高规8.2.3满足自然排烟要求即可。请高手解析。。。万分感谢!
免费打赏
hujun98118
2014年06月14日 17:58:28
2楼
前室正压送风不可以取消
回复
高级建筑师
2014年06月17日 18:25:27
3楼
不可以取消,如果取消YFM1221,那就起不到防火的要求了,你做一个铝合金门起到一个什么样的功能?那不如把铝合金门都取消,那就等于没有前室了。
回复