请教地下一层楼梯间正压通风量计算问题
lyw507
lyw507 Lv.2
2020年12月13日 16:50:08
来自于通风排烟
只看楼主

有个项目,地上楼梯间自然通风,地下一层楼梯间无自然通风条件,需要做机械加压送风,楼梯间无前室,机械加压送风量L=AK*V*N1,门洞风速V取1m/s,开门层数N1取1,开门面积AK只算地下一层的疏散门,还是要地下一层和首层的疏散门一起算。 个人觉得是地下一层和首层的疏散门一起算,逃生时候两个门同时打开的,但同事有不同说法,认为规范要求地下室只算一个门开启,楼梯间首层门不用算开启面积。 所以请教大家的看法。

有个项目,地上楼梯间自然通风,地下一层楼梯间无自然通风条件,需要做机械加压送风,楼梯间无前室,机械加压送风量L=AK*V*N1,门洞风速V取1m/s,开门层数N1取1,开门面积AK只算地下一层的疏散门,还是要地下一层和首层的疏散门一起算。

个人觉得是地下一层和首层的疏散门一起算,逃生时候两个门同时打开的,但同事有不同说法,认为规范要求地下室只算一个门开启,楼梯间首层门不用算开启面积。

所以请教大家的看法。

免费打赏
orangexyz
2020年12月14日 14:33:25
2楼

在暖通协会的一次会议中提过地下一层楼梯间按两个门来算但是没人签字盖章确认因此还属于非官方说法,但规范明确提出按一个门来算,两个门打送风量更大,在满足送风要求的条件下,风管尺寸也越大,也越占建筑空间