我公司一商场,采用四面出风卡式空调,设有机械排烟系统。现考虑到过渡季节如每年的4月份商场内温度可以会达到30度,因为灯多。想通风换气,利用排烟风机排风,渗透补风的方法。已考虑把排烟风机设为双速型的。但是目前不太确定到底要开多少台排烟风机为好。注:商场共5层,单层面积15000M2,共设48台排烟风机,总排烟量为130万M3/H。设40台吊顶式新风机组,单台风量3000,共120000M2/H。
我公司一商场,采用四面出风卡式空调,设有机械排烟系统。现考虑到过渡季节如每年的4月份商场内温度可以会达到30度,因为灯多。想通风换气,利用排烟风机排风,渗透补风的方法。已考虑把排烟风机设为双速型的。但是目前不太确定到底要开多少台排烟风机为好。
注:
商场共5层,单层面积15000M2,共设48台排烟风机,总排烟量为130万M3/H。设40台吊顶式新风机组,单台风量3000,共120000M2/H。
现要利用排烟风机进行过渡季节排风,自然补风。请问要开多少台排烟风机?
2楼
利用排烟风机排风,渗透补风的方法。建议使用送风系统,吊顶式新风机组送风
送风效果比排风效果好
回复
3楼
2楼的答复好像有点不明不白。
过渡季节空调主机不会开,如果开启新风机,不经过热湿处理,直接把室外新风送进来,这样做的最大问题,就是换气次数太小。以楼主提供的数据来看,总新风量仅120000m3/h,总面积是75000m2,换气次数连1次/h都不到。
关于楼主的问题,我是这样想的:过渡季节应该排多少风,需要根据4月份的室外空气参数和室内要求达到的参数来计算。室外参数也是经常变化的,所以过渡季节通风量应该不是一个固定的数字,而是根据实际运行情况来调整的,也许某一天开24台就行了,也许某一天要48台全开。
回复
4楼
过渡季的新风量,设计时应该根据换气次数估算,换气次数按2次/h。
回复