1.冷/热风机组冷/热风机组 也称风管系统,新风系统,是以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷/热量,将对室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。如果未设新风,则只将回风加热/冷却。根据室内机组和室外机组的布置方式,冷/热风机组可分为分体式风管系统和整体式风管系统两种。 1.1分体式风管系统分体式风管系统
也称风管系统,新风系统,是以空气为输送介质,其原理与大型全空气 中央空调系统的原理基本相同。它利用主机集中产生的冷/热量,将对室内的回风(或回风与新风的混合)集中进行空气处理,如冷却、加热、加湿、去湿、净化等,再送入室内。如果未设新风,则只将回风加热/冷却。根据室内机组和室外机组的布置方式,冷/热风机组可分为分体式风管系统和整体式风管系统两种。
1.1分体式风管系统分体式风管系统
它是由室外机、室内机组成。室外机由压缩机、冷凝器、节流装置等组成;室内机由蒸发器、风机、换向阀、除霜扼制器等组成。室外机与室内机两者由制冷剂铜管连接,属于直接蒸发式系统。其空调容量为12~80kW,采用三相电源。如采用暗装吊顶形式的分体式风管系统,其空调容量范围更小些(3~12kW),电源有单相或三相,更适用于较小面积的居室。机组具有热泵功能并配有辅助电加热,用风管送风,也可引入新风,具有中央空调的功能。
风管式系统的室外机可有一台或多台压缩机和节流装置及一台风冷冷凝器组成;室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同。其安装平面布置可根据房间的形式灵活布置,室内机吊顶布置,可采用明装或暗藏装。
该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置,形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接铜管最长可达25m;室内机与风管连接,可接入新风管引进新风;根据室内空间情况将送风口布置在室内各房间,并与风管连接。该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。
相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统具有初投资较小、人体舒适度高(可设新风系统,使得空气质量提高)的优点。
1.2整体式风管系统整体式风管系统
其室外机包括压缩机、冷凝器、蒸发器、风机、节流装置、换向阀、除霜扼制器等。室内只有风管和风口。安装时只须将室外机的送风口和回风口同室内风管连接即可。此类机组外机可安装在屋顶(称为屋顶式空调机)、阳台或窗外。同时,室外机配有新风进口,可调节室内空气品质。相对于其他家用中央空调,整体式风管式系统的特点是初投资较小,室内环境无机械噪声,便于引入新风,改善室内空气品质,但风管式系统的空气输配系统所占用的建筑物空间较大,还应考虑风管穿越墙体问题。
2.冷/热水系统冷/热水机组(或风冷冷水机组+小型锅炉)
输送介质通常为水,也有用乙二醇溶液的,空调容量范围在7~40kW。室外机由风冷冷水机组和小型锅炉组成,风冷冷水机组由压缩机,冷凝器、蒸发器、节流装置等组成。冷冻水系统由水箱、冷冻泵、补水阀、放空阀、阀门和循环水管等组成。
室内设有风机盘管(室内机)以及冷/热水管和附件等。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送到室内的各风机盘管(末端装置),在风机盘管内冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理各房间负荷的空调系统。
在冬季较暖的地区,室外机只采用冷/热水机组即可。在冬季室外温度很低的地区,室外机可用风冷冷水机组+小型锅炉,小型锅炉可选用小型间接式燃气炉,这种集成式燃气炉的家用小型中央空调系统不仅可以提供冬的热负荷,而且同时可以满足家庭生活热水的需要。