如何设计正压房间的通风?
ymkmqv
ymkmqv Lv.5
2007年11月18日 15:49:29
来自于中央空调
只看楼主

要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以?一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗?50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊?需要设计紧急出口吗?

要设计一个正压房间,送风用离心式风机还是轴流式风机,或都可以?
一定需要排风扇吗?开一个适当的小窗不可以吗?
50Pa的正压开门就困难吗?正压防爆最小就要50Pa啊?
需要设计紧急出口吗?
ymkmqv
2007年11月19日 09:49:20
2楼
继续等待中
回复
t-lan821025
2007年11月21日 09:33:21
3楼
通风这方面还不是很了解,不过 我很有兴趣了解这方面的知识...我和楼主一起在这里等..也学习学习..HOHO~!
回复
ymkmqv
2007年11月24日 10:16:17
4楼
下周一就招标了,还是没有结果啊!!
回复
wader
2007年11月30日 12:14:09
5楼
如果有管道配合抽风或送风的话,轴流风机的效果没有离心风机的好
回复
wader
2007年11月30日 12:14:55
6楼
50pa的正压,开门还行吧,也非十分困难
回复
wader
2007年11月30日 12:16:20
7楼
最好能有紧急出口

回复
china8868
2007年12月02日 17:07:59
8楼
50pa的正压,开门还行吧,也非十分困难


只可以几米风管
回复
ymkmqv
2007年12月04日 08:20:11
9楼

为什么只有几米风管啊?
回复
ymkmqv
2008年04月24日 11:53:01
10楼
东西完工了总结下.有个1.2KW左右的风机送风,使用的是那种简易可移动风道50M,本身的流量3600立方/h,到出风的地方就只剩下几百立方了.增加了电机的容量才解决问题.
正压房间维持35Pa的正压很轻松,风门开的就很小了,出口采用400*200的余压阀,很好用的.
设计了一个1m*1m左右的逃生门
回复