能不能在一根消防立管在同一层内接两个消火栓?
dzy
dzy Lv.2
2003年01月13日 16:36:15
只看楼主

我是一个宾馆项目,有消防前室,所有不能用消防前室内的消火栓做为楼层的两股水之一,所以我想在从立管上再引一个消火栓放在走廊里,因为走廊里没有别的墙柱可以放消火栓了。请各位多多指教。

我是一个宾馆项目,有消防前室,所有不能用消防前室内的消火栓做为楼层的两股水之一,所以我想在从立管上再引一个消火栓放在走廊里,因为走廊里没有别的墙柱可以放消火栓了。请各位多多指教。
免费打赏
飞扬
2003年01月13日 18:39:42
2楼
可以,两个单拴相当于引出一个双拴
回复
2003fqh
2003年01月14日 12:24:00
3楼
有一次我也这样做 但审图的老师说不可以
回复
q131427
2003年01月14日 14:23:04
4楼
当然可以,
审图老师请他说出道理来.
回复
wei
2003年01月14日 15:07:46
5楼
应该是可以的。没什么问题啊,哪不合要求了?请问
回复
竹松居士
2003年01月15日 23:39:17
6楼
消防环管规定,一个阀门关闭是,同层关闭的消火栓不超过5个,如果采用一根立管上带多个消火栓的话,环管上阀门要考虑加密!
回复
dzy
2003年01月16日 17:31:37
7楼
多谢各位了,我又争取到了一个放立管的位置。